对于单相交流220V的电机来说,"功率=电流*电压*功率因数"。对于一台三匹空调单相压缩机,如果标注的额定功率为2600瓦,那额定电流=额定功率÷额定电压÷功率因数=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因数取0.8,现在要对这台三匹压缩机的空调进行制冷剂加注,如果用钳表卡到的电流为13安培,那么此刻压缩机的功率=13*220*0.8=2288瓦,请问大家,我的算法对吗?
对于三相交流380V的压缩机来说,"功率=电流*电压*1.732*功率因数"。对于一台五匹三相压缩机,如果标注的额定功率为4600W,功率因数一般取0.8,那么额定电流=功率/电压/1.732/0.8=8.74安培。如果现场用钳表卡到的电流为8安培,那实际功率=8*380*1.732*0.8=4207W。请问大家我的算法对吗?
让我糊涂的是,我在使用谷轮压缩机选型软件的时候发现,我的上述公式和软件的结果不一致!比如:谷轮ZR61KC压缩机,根据软件的计算结果,电流为8.36安培时,输入功率为4500W;电流为6.60安培时,输入功率为2900W。这两组数据并不符合"功率=电流*电压*1.732*功率因数"的关系式,难道功率因数是个变值?有哪位老师可以解释一下吗?