求助各位,什么叫真空开关背靠背电容器组开断电流

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beijixing1980
    beijixing1980 沙发
    学习了!能否解释下,投切电容器时产生过压和过流的原因,谢谢!!
    2008-11-30 15:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    今天看了下标准上的解释。
    额定背对背电容器组开断电流:用于开合交流容器组的断路器的电源侧接有一组或更多组处于运行状态的电容器组时,在最高工作电压及本标准(GB767-1987)规定的条件下能够开断,而过电压不超过相应的最大允许值的最大电容器组电流
    备注:GB767-1987标准逾期被GB1984-2003替代。
    2006-03-27 18:30:27

    回复 举报
    赞同0