土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 3500平方米的超市的消防设施

3500平方米的超市的消防设施

发布于:2006-03-21 11:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3500平方米的超市设自动报警,手动消防能满足防火要求吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 沙发
    自喷肯定要设,规范上有规定.不然图审过不去.
    2006-03-21 21:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • lqsqyyzzll
    lqsqyyzzll 板凳
    3500m2是单层面积,是一家超市,自己装修的,安装有无线烟感抱警器及消火栓.让我给他补图,我认为不不行.
    2006-03-21 14:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅塑料排水管噪声太大, 我做了试验,大家讨论

我公司开发的一个楼盘,六跃七层,最近八单元三层的住户反映,四层的住户用水时,尤其是洗澡,排水管噪音非常大,发出的是“啪啪啪”的声音,因为四层住户经常是晚上12点回来,弄得三层住户不得安宁,而且最近三个月,声音越来越大,以至于无法入睡,找到我公司要个说法! 根据这个情况,我进行了现场调查,并现场做了试验,实验的经过是这样的: 物管联系好了四层的住户,开始放淋浴热水,刚开始,三层的排水管发出“啪啪啪”的声音,我用手从包管的检查门摇了下排水立管,“啪啪啪”的声音没有了,然后又摇,这次发出的“啪啪啪”的声音是因为我摇动管子发出的,随后又试了12次,有7次摇管的时候发出了“啪啪啪”的声音。在此期间,四层淋浴热水一直在放,没有摇管的时侯,也没有听见“啪啪啪”的声音。

回帖成功

经验值 +10