高层二类住宅楼,或底层带店面(小开间),一梯两户,是否可以单设一根消防立管,采用双栓消火栓.各梯立管可连接.
地下室集水井应考虑多大的集水容积,排水泵一定要一用一备吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • go681107sn
    go681107sn 沙发
    可以,我做很多,不过消火栓应设两个消火栓。
    2002-10-30 16:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • wf
    wf 板凳
    可以用双栓。
    集水井我一般用2X1.5X1.5m
    排水泵可以不备用。我一般选两台,轮流开启,如果水量过大就同时工作。
    2002-10-30 15:55:30

    回复 举报
    赞同0