流量:10L/S,计算内径为100mm的钢管单位长度水头损失.
我先来:查表得:0.0269KPa(按最新给水排水设计手册第一册查得)
计算得:0.301KPa(按最新建筑给排水设计规范所提供的水头损失计算公式)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cxy281
    cxy281 沙发
    谢谢各位!
    按最新给水排水设计手册第一册查得的数据单位应该是mm.而不是KPa.其实这一点我认为编手册的人还是有点责任,公式中水头损失i根本不说明单位,表格中也不说明,一不小心还真容易搞错.
    2006-04-02 16:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    你计算错了,楼主。
    手册表格单位是mm,也就是说第一个数字0.0269米大概是0.269KPa(1MPa大概是100米,一米等于10KPa)