大家好,我用天正7.0进行消火栓减压孔板的计算有一点想向大家证实一下:在我用天正对消火栓系统进行计算完之后,发现四层消火栓节点处的压力为66.65mH2O,超过了规范要求的50mH2O,这时需要减压,假设此根立管的流量为16.65L/S(按三个消火栓出水计算)且在支管上设孔板,在进行减压计算时是不是假设整个立管只有这一个栓出水,也即板前流量为16.65L/S?假如要减20mH2O,剩下66.65-20=33.65<50,满足要求,计算出孔板直径为d=37.52?不知道是不是这样计算?望大家给点意见,谢谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
孔径假如天正计算是37.21,我会选用孔径38,不要把数据都按照计算来,火灾的时候,即使水压高了点,有水就说明是正常的,如果都按照计算来,可能到时候有一些损失是我们无法预计的,就可能出不来水,我们就完蛋了
[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-4-2 16:28 编辑 ]
回复 举报