建筑排水管道设计有关问题

发布于:2006-03-22 14:53:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
网易建筑给水排水的前辈:
我最近在做一个100米的住宅楼建筑给水排水设计,由于管道井设计的空间不够,对排水设计排水管道不设专用通气立管,而是按规范要求一二层废水单独排除。另外,排水设计流量符合不设专用通气立管的规范要求。请问各位前辈,这样做会有什么不好的后果?有没有别的更好的设计方案?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaolaili_zhao@co163
    谢谢各位前辈,f_ig2003的意见和我们所刘老师的意见一致,谢斯了。
    2006-03-22 20:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    只是废水,在计算情况都满足的情况应该将就可以,但要知道,有可能用水的人多的时候形成的正负压破坏水封造成室内环境恶化。是否可以考虑在满足设计流量的要求时再加大一下管径?
    2006-03-22 18:03:22