土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ -30℃到120℃恒温箱冷量计算

-30℃到120℃恒温箱冷量计算

发布于:2011-02-22 15:47:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求助-30℃到120℃恒温箱冷量计算
箱体内部工作间尺寸:宽800×深800×高1100 mm,箱体有150mm发泡保温。内有240kg试样产品,材料按黄铜算。
工作温度范围:-30 ~120 ℃,工作[size=6]恒温
温度点,80℃,0℃,-20℃
升温速率:室内温度可在15min之内从0℃升至120℃
降温速率:室内温度可在15min之内从120℃降至20℃;可在45min之内从20℃降至-20℃;
我计算加热量15.8KW,制冷量13.2KW够吗?
还有这种试验箱风机风量怎么确定?是按照G=1.2*3600Q/cρ△t的计算公式计算吗?

[ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-3-21 13:22 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huchunyan502
    huchunyan502 沙发
    这个都考虑了,冷量很大,估计14KW,如果这样风量就大,风速也会大,在这么小的箱子里,这么大风量,会对试验结果又影响吗。不知楼主们风量一般怎么确定。

    [ 本帖最后由 huchunyan502 于 2011-2-28 16:07 编辑 ]
    2011-02-28 13:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • huchunyan502
    huchunyan502 板凳
    选比泽尔双级压缩机,
    2011-02-25 09:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位大侠请教一下关于内置油分型满液式系列水源热泵机组的问题

本人刚刚大学毕还非常嫩,想请教一下内置油分型满液式系列水源热泵机组如何设计、设计思路以及特点是什么?

回帖成功

经验值 +10