一台3P空气源热泵热水机,毛细管节流,我是第二手维修,之前是毛细管旁边还有个压力旁通阀,但那个阀坏了,一手维修的就把这个阀取消后直接旁通,可能加雪种量也过多,导致压机有液击的现象。我维修时从低压放雪种,阀门打开时带出了大量的油,换好旁通阀后抽真空定量加液体雪种,当加到1KG的时候,突然再也加不进去了,只听到雪种瓶里有吱吱的气流声,但就是没有再往系统里面加了。等待10分钟后开机,毛细管过后结霜,低压不到0.1MP,继续补加雪种到1.7KG,出现以下现象:

环温17度,出水42度,回水41度,高压2.3MP,低压0.5MP,蒸发器温度7度,湿度85左右,电流14.3A,压机功率2.2KW,加雪种量1.7KG,标准雪种量2.1KG。正常主机情况下,以上工况高压只有1.8MP.清洗了套管换热器还是没用,,
请帮我分析下都有什么问题吧,,谢谢。急等啊,,

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gzzjhe
    gzzjhe 沙发
    进水41度,出水42度,高压2.3mpa偏高,说明冷凝器有问题,可能是冷凝器水侧部分结水垢很厉害。
    2012-03-20 15:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • microchen5533
    microchen5533 板凳
    同意18楼意见。