求北冰洋大哥空气源热泵热水机急在线等

发布于:2011-02-23 15:55:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台3P空气源热泵热水机,毛细管节流,我是第二手维修,之前是毛细管旁边还有个压力旁通阀,但那个阀坏了,一手维修的就把这个阀取消后直接旁通,可能加雪种量也过多,导致压机有液击的现象。我维修时从低压放雪种,阀门打开时带出了大量的油,换好旁通阀后抽真空定量加液体雪种,当加到1KG的时候,突然再也加不进去了,只听到雪种瓶里有吱吱的气流声,但就是没有再往系统里面加了。等待10分钟后开机,毛细管过后结霜,低压不到0.1MP,继续补加雪种到1.7KG,出现以下现象:

环温17度,出水42度,回水41度,高压2.3MP,低压0.5MP,蒸发器温度7度,湿度85左右,电流14.3A,压机功率2.2KW,加雪种量1.7KG,标准雪种量2.1KG。正常主机情况下,以上工况高压只有1.8MP.清洗了套管换热器还是没用,,
请帮我分析下都有什么问题吧,,谢谢。急等啊,,

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yang6604
    yang6604 沙发
    没别的招了吗
    2011-02-26 12:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • yang6604
    yang6604 板凳
    原帖由 fengxiang1025 于 2011-2-25 15:11 发表
    以你目前情况分析主要三个因素
    1:核实制冷剂型号,质量
    2:热水端流量不足,或水侧有空气。
    3:电流偏高,停一停机器的运转声音。
    压机运转声音正常,,1,2都在楼上说明了,,
    2011-02-25 20:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多