土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑生活给水泵的变频加压原理

高层建筑生活给水泵的变频加压原理

发布于:2006-03-24 17:05:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于这个加压原理我有很多不明白的地方,请教这里的高手。
图中远传压力表的上下限的值是怎么确定的?气压罐起什么作用?这种情况下是不是就不用设高位水箱了?只单纯的设计个消防水箱就可以了?
初学有很多问题,请见谅。

1143191120383.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发


    1、7米,是指静压,即水箱最低水位要高出最不利点消火栓7米(不包括试验消火栓)

    2、小泵,恩,我看到了,这个小泵有两种主要的作用,因此也有两种选择方式:
    1)、主要作用是对气压罐进行补水作用,这个时候,根据气压罐的调节容积选择水泵的流量;
    2)、主要作用是在系统小流量的时候,对系统进行供水,这个流量可取大泵1/3流量。
    2006-03-27 09:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • helped_001
    helped_001 板凳
    谢谢!谢谢楼上的两位,特别是"英雄英明无名"回答的很是仔细。我说的是高位水箱不是消防水池。“(多层,规范没对水压进行要求,但一般设计还是按7米做为标准)”,再请教一下,这个7米指的是什么?
    “气压罐起什么作用?气压罐起稳压,调节水量作用,小流量的时候,就可以靠气压灌的调节容积供水,有了它,水泵就可以在小流量的时候不起泵,达到节能目的。”
    在这个变频原理系统里,还有一个流量(3-6M3/H)小的泵,扬程基本上与大泵相同,这个流量怎么确定,这个泵平时需不需要关?再次感谢!
    2006-03-26 17:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问个水泵的问题啊

某一型号的水泵,根据性能曲线,当流量10L/s时扬程10米。那么是不是说,同一型号的水泵(3级),流量保持10L/s不变,其扬程为10*3=30米?

回帖成功

经验值 +10