土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于啤酒机的几个问题,请关注

关于啤酒机的几个问题,请关注

发布于:2011-02-26 10:20:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
可装200支酒的啤酒机,采用风冷系统,风机装在风道板的上部,吹风到蒸发器上,冷风从下部吹出。在啤酒机中间用一个隔板隔开,隔板内置一风机,把上面冷气吹到下面,上面一半控制在0-3度,下面一半控制在5-10度(如图)经常会出现以下问题:
1、满负荷时降温不均匀。每一层温度比上层高,同一层外面温度比里面温度高。。
因为酒瓶把出风口堵的严严实实,风机动压不够,吹风距离过小,没有吹到外层的酒瓶,就回风到风机了。
2、压缩机启动保护
压缩机停机3分钟后,高压0.5MPA,低压0.3MPA,此时保护。再过3分钟,压缩机保护器弹片弹回,此时高压0.3MPA,低压0.35MPA,但仍然保护,再过3分钟才能正常启动。。

请问这是上面原因,如何解决

6UAKG`F$C)}GY~C_Q9EWY%Q.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bjb836671586
    bjb836671586 沙发
    2011-02-28 15:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • google20091111
    是PTC启动的。貌似别人的机子3分钟启动都不会保护了。
    2011-02-28 08:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于冷凝器名义换热量的疑惑!

本人看了好多冷凝器厂家的样本上面都有一个名义换热量,请教这个名义换热量是在一个什么条件下测得的。

回帖成功

经验值 +10