看看我这个情况是否需要设置水箱疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。 疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?) 疑问3、甲方不做水泵房是否合理? 疑问4、我用《建给规范》P35页公式:i=105Ch^-1.85d^-4.87q^1.85算沿程损失对吗?然后用沿程损失*1.2为总损失。 我是这摸算的,加上7m水柱所需的压力在加上高差形成的压力。为最不利消火栓的压力
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板同意
回复 举报
当水池的最低水位高于图中的标高H(水泵出水管的标高,由你选的水泵定)时,则水泵的吸水管时很好定的,通常做法就可以了。
当水池的最低水位低于图中的标高H(水泵出水管的标高,由你选的水泵定)时,有些讨厌,因为有些地方不准许消防水泵吸水起泵的,当地如果允许,你还需要对所选的水泵的吸上真空高度进行校合,并预留0.3米的真空高度余量。
回复 举报