关于小区消防水箱合用问题

发布于:2006-03-27 10:04:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我碰到一个小区,现在要新建一栋建筑,建筑高度23.5米,以前已有多栋建筑,建筑高度均为23米,已有消防水箱,容量满足本期要求。那我这次能不能不做消防水箱呢?
照理消防水箱要放在建筑物最高点,如果是合用的话也应该是在最高建筑物的最高处设置,可是对于这一条我也没有找到具体规范要求。
对于多层,消防水箱只要求有重力出水就可以了,23.5和23米相差很小,23米建筑上的消防水箱也能满足23.5米建筑内最高点消火栓的重力出水了,我觉得也可以不再多设个消防水箱了,只是不在屋顶做实验用消火栓罢了,大家以为如何??给些建议吧!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    对于多层,不是只要求重力出流就可以了么?
    2006-03-31 09:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • o0o0o0
    o0o0o0 板凳
    必须设加压才可以。
    2006-03-30 16:22:30

    回复 举报
    赞同0