本人这次接受一个工程,140x46=6400平米的木器厂房,要做喷淋消防,按《喷规》4.2.5第二条“室内净空高度超过8米”应采用雨淋系统,又按照《喷规》5.0.4干式雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于160平方,这样我光这一个厂房就要设40个雨淋阀(翻白眼,晕倒)加上另外三个厂房,每个100x36=3600平方要设100个了。上帝,成了雨淋阀仓库了。
本来,如果净空小于8米,可以不搞雨淋的,但是厂房里有行吊净空小不了,并且喷头必须设在行吊上面,这样我真是没治了,100个雨淋阀放在消控中心?加上泵房、值班、检修那要多大的的面积呀?
从来没作过雨淋,第一次就遇见这样的难题,各位朋友,看在党国的份上,帮帮忙,先谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    感谢楼上的各位朋友,今天说服台湾人,不用行吊了用叉车,净空可以降到8米以下,可以用闭式喷淋了。
    2002-11-14 20:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangwater
    wangwater 板凳
    按照建规,木材加工厂采用闭式系统,属于中II危险级。净空高度大于8m时,应选择快速反应喷头,不要选择雨淋系统。
    木材加工应该不属于自喷规范4.2.5.1条、4.2.5.2条所指的“火灾水平蔓延速度快”、“必须迅速扑救初期火灾”。
    2002-11-14 11:26:14