有一消防水池,消防水位标高高于消防水泵泵轴标高,应该可以说该消防水泵达到自灌要求吧,是否还需要考虑发生火灾后,当消防水位降到该消防水泵泵轴标高下时,突然停电或水泵发生故障需重新启动,此时消防水泵无法再自灌启动的情况,所以为避免该种情况的发生,故在消防水池和水泵房的标高设计时,泵房地面标高应低于或等于水池池底标高,不知其他院的同人是否考虑这个特殊情况呢,或同意此种做法,以及在这个问题上还有何更好的建议呢,在吸水管底增设一个底阀可否呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
建议DN65以上采用法兰或沟槽连接,DN65以下采用丝扣连接。
回复 举报