大家看看双向外伸的筏板基础阳角部配筋构造这样可以吗
大家看看双向外伸的筏板基础阳角部配筋构造这样可以吗
如图,放置放射筋的端部区域除了放射筋外,其左边、下边的钢筋要不要延长分布到这个区域?
发布于
2006-03-27 21:16:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
jzyy
谢谢大家的回复,我很受启发,还想请教一下,是否有一本书或规范对此构造有详细的说明呢?
2006-03-31 17:18:31
来自 PC
评论
举报
superstar2202
我同意4楼的观点。也认为没有必要的,但是角部的钢筋要足够。
2006-03-29 12:42:29
来自 PC
评论
举报
cmg_saint
角部钢筋要满足强度和构造的要求,这个区域,左边、下边的钢筋延长到也没用,没有支撑处。所以角部钢筋要设够。
2006-03-29 09:06:29
来自 PC
评论
举报
jzyy
谢谢楼上的朋友,我也是认为应该延长过来。可是我的同事觉得不应该这样做,原因是钢筋好象没根啊,不起作用。大家觉得呢?
2006-03-28 12:15:28
来自 PC
评论
举报
owumingo
肯定是需要的,放射筋只是在构造上的要求。