一厂区内,自来水进水管为DN150,进管处压力水厂说能保证0.2MP,厂外部管线为DN200,厂内有一厂房6400M2,体积大于50000M3,属于二级丙类,按《消规》表8.2.2-2室外消防流量应为40L/S,厂房内的喷淋流量为28L/S,室内消防栓流量为10L/S,我打算做2套气压罐给水系统分别给室外消防栓和室内喷淋用,设一200立方的消防水池,室内消防栓由自来水直接供水,请大家帮我看看,有没有问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dz-jie
    dz-jie 沙发
    可以。但室内在此水压下,5l/s水量恐怕危险。室外水池需做吸水口。
    2002-11-17 12:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    厂内无水塔,室外消防流量是40L/S呀,DN150的管子能流出这么多水吗?
    2002-11-17 11:17:17