土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
请问:110KV架空线路外侧与建筑物的最小安全距离
请问:110KV架空线路外侧与建筑物的最小安全距离
请问:110KV架空线路外侧与建筑物的最小安全距离是多少啊
发布于
2006-03-28 16:56:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
cqpcj_sxb
4.0m
2006-04-04 19:50:04
来自 PC
评论
举报
tline
根据:
中华人民共和国电力行业标准P DL/T5092—1999
110~500kV架空送电线路设计
技术规程
的第16.0.4规定,110kV与建筑物的距离如下:
1.导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表5.0米(跨越--垂直距离).
2.送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于4.0(水平距离).
3.在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于2.0米(水平距离).
如果还有不明白的地方,给我留言:gysngdjsjs@126.com.或者www.tlines.net上留言或者发短信给管理员都可以
2006-04-04 12:46:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sjb1200@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
24
回复
49
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 612 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
