1.三层建筑物,每层一个卫生间(卫生器具较少),排水采用合流制,污水排出管到化粪池之间的距离比较长(50米,还有几个转弯),室外排水管采用DN150 i1%,这样的情况会不会出现管道的堵塞现象?
2.卫生间的排水支管在该层楼板之上布置,地漏如何排出,如采用侧墙式地漏,水封问题如何解决?
3.室外消火栓采用低压系统(水量、水压满足要求),但与市政管网的连接管只有一根,这种情况消防水池要不要考虑室外消防水量?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • poppy
    poppy 沙发
    那就接两根引入管,排水管DN200,坡度最小0.004,污废合流 ,不会堵的
    2002-11-21 19:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • psis
    psis 板凳
    室外污水管最少DN200,坡度0.003或0.0004,没必要作到0.01吧
    2002-11-21 19:36:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。