MOA参数的选择争议颇大,各种参数含义的理解也颇有难度.
本人对中性点避雷器的选择一直无法弄清
大家进来讨论讨论吧~~~

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • sw_bob
    sw_bob 沙发
    避雷器其实主要就两个要点:一是自身的额定电压要保证能在电力网中安全运行,当然越高越好。二是残压越低越好,能够保护设备呀。一个要高一个要低,最终由氧化锌阀片来决定,阀片的伏安特性曲线随其自身的物理特性变换,当然就有区别了,所以国家标准只能明确大于多少,小于多少,没有定值。