我现在做一个25层的给排水,一至二十五都是住宅(真想把做方案的确良骂一顿,一层也住人),共有三幢,底下做半地下室连成一片,最高的消火栓静水压是83m左右,按范规真的要分区吗?太浪费了吧。

全部回答(8 )

  • 2002wjs
    静水压超过80m要分区,其中的一个重要原因是水龙带的承压能力为80m,而分区后的供水方式也可以采用减压阀减压供水,故此处采用减压消火栓应是可以的。
    2002-11-24 16:18:24 来自 PC 评论 举报
  • butterfly
    必须分区的!
    2002-11-24 13:40:24 来自 PC 评论 举报