消火栓流量与充实水柱的困惑一三层综合楼,层高3.6米,规范规定每支水枪最小流量5L/S,充实水柱由计算确定。按层高,充实水柱不需要10米,下面按10米计算:已知: (1) 充实水柱长度 Hm= 10.0 米(2) 水枪喷口直径 df= 19 毫米(3) 水带长度 Ld= 25 米,采用直径 d= 65 毫米衬胶水带。计算结果: (1) 水枪喷口的射流量 Qxh= 4.6 升/秒(2) 消火栓口所需水压 Hxh= 14.5 米
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳排水管材可用柔性铸铁立管和upvc支管.也可以都用UPVC.阻火圈每层穿楼板都设.
排出管最好用铸铁的.upvc立管底部加强有标准图