土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水回水的问题

热水回水的问题

发布于:2006-04-03 09:29:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个小区统集中供水,采用锅炉供热水,热水至屋面热水箱,上行下给系统,这样小区很多栋楼都有热水系统,第一个问题:热水回水立管管能不能直接接在热水立管底部,而不是和热水立管平行走?第二个问题:每栋楼热水系统回水等于都和热水箱相连,这样不是相当于水箱的水都可以回去,需不需在什么地方采取某些控制措施控制回水量,让高温的热水在系统中,而不是通过回水系统回锅炉房!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qdlglin
    qdlglin 沙发
    多谢楼上仁兄!就是"当回水水温达到设定温度时热水回水干管上的循环泵就停止运行了"循环泵前是不是安装什么感温控制阀,能让泵起停?水箱需要什么保温措施吗?
    2006-04-04 11:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池计算

不知道以前有没有,发上来供大家参考!

回帖成功

经验值 +10