二百五拾万的东东已烧三次快进来看但厂家无能为力10000KVA蕊式电石炉变压器二次侧的故障问题? 一次进线11万伏,中压1万伏,负荷侧出线135伏,11万伏接法是星点接法,1万伏串变并接有无载分接调压开关,135伏是低压出线并经负载接成角形接法, 每次故障所在点,B相135伏的中间绕组烧坏,并此现象非常奇怪在线圈上隔一节有发黑破坏绝缘的现象匝间短路.已确定不是过流因起的,材料也是没问题的.是电磁力因起的,但也不敢确定是它.请各位大侠指点.