土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一建筑,消防用水应归于那一类?

一建筑,消防用水应归于那一类?

发布于:2002-12-03 11:32:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四层建筑,一半全部为实验室,7000立方;一半为职工宿舍(上三层均是)和食堂(仅一层是)4000立方。两部分中间完全分隔开来,并不干扰(为什么不分建两个,是因为甲方只有这么一块地)。在做屋顶消防水箱时,计算采用消防用水量是按建规的“其它建筑”取15L/s呢,还是按科研楼10L/S呢?

当然,有人会说取大些,取大些安全。话是对的,但是本人发现现在许多建筑去套建规均有此尴尬,所以还是想讨论一番:)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 碧水
    碧水 沙发
    应该按“其它建筑”,15l/s
    2002-12-04 18:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    如按ZJF2002所说,则两半均不需要做消防了(因为体积均很小,不足10000)。。。噢,或许实验室这部分要做。但这样是否合适?如果按两者均以10L/S或5l/s计,那屋顶消防水箱就也太大了:(,而且按10l/s或5l/s又没什么依据。
    2002-12-04 12:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

按仓库还是按商场?各位大虾请进

一三层仓储式建材商场,总面积一万八平米,自选区和仓库区连在一起,按仓库不需设喷淋按商场要设,取不利的要设。再查喷规,自选区按商场只需中危级,21L/S,按仓库则为仓库II级要80L/s。到底应按哪一个呢?