发布于:2011-03-10 15:32:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • mnj66
    mnj66 沙发
    剪力墙主要受平面内的水平荷载---即剪力,剪力墙由剪力产生的剪应力在剪力墙厚度方向是均匀分布的,剪力墙厚度较大时,抗剪钢筋宜在厚度方向均匀布置,即厚度400以上的剪力墙 钢筋宜排3排以上。
    地下室外墙主要受平面外水土压力,主要是受弯,所以内部没有必要配钢筋。
    2015-09-04 18:04:04

    回复 举报
    赞同1
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    根据规范大于400就要设置三排钢筋
    2017-10-09 21:26:09