土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消防水池计算

高层消防水池计算

发布于:2002-12-05 13:30:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
18层商住楼消防水池计算:
(40+30)*3600*2/1000+30*3600*1/1000-250=362, 室外30,室内40,市政1小时125立方米
请教各位师兄计算对吗?(我看到好多前辈的老图纸远大于此体积.)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    补水的水源应不少于两个,否则消防水池应储存全部消防用水量!!!
    2002-12-06 09:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    一小时能补125吨吗?如能,管径须达DN125!
    2002-12-06 09:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池

18层商住楼消防水池的计算(室外30l/s,室内40l/s?喷淋30l/s?).我的计算为 (30+40)*3600*2/1000+30*1*3600/1000-250=362立方米其中250为市政2小时供水量.请问有没有错?(我在一些前辈的老图上看到的却是大很多的水池)

回帖成功

经验值 +10