土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教一下高压架空线路避雷线放电间隙及接地的问题
我们局有一条高压架空线路,发现这条线路有的塔的避雷线是放电间隙,但是有的地方确是直接与铁塔接地,甚是不解,请教大家。

全部回答(2 )

  • godong100085
    --------------------------------------------------------------------------------
    减小避雷线中电能损耗方法的研究
    王学峰,吕艳萍
    (武汉大学电气工程学院,武汉430072)
    摘 要:为减小系统正常运行时避雷线中出现的感应电流及其电能损耗,提出了利用复合阻抗隔离避雷线与杆塔
    (地)的方法,EMTP程序对该方法数字仿真的结果证明了它的可行性和有效性,但系统序阻抗也会随之改变,故有
    必要调整系统保护的整定,以满足系统对保护的要求.
    关键词:EMTP(电磁暂态计算程序);感应电压;电能损耗;复合阻抗
    中图分类号:TM862文献标识码:A文章编号:1003-6520(2005)09-0028-03
    ResearchonReducingthePowerLossinLightningShieldLine
    WANGXuefeng,LUYanping
    (SchoolofElectricalEngineering,WuhanUniversity,Wuhan430072,China)
    Abstract:Inordertoreducetheinductivecurrentandthepowerlosscausedbythecurrentwhenthepowersystem
    runsnaturally,thisarticlebringsforwardawaytoreducethepowerlossthroughamultipleimpedancetoinsulate
    thelightningshieldlineandground,sothatthesystemcanruneconomically.Inthearticle,theauthorusesEMTP
    toanalyzethefeasibilityandeconomicsoftheway.Andtheresultindicatesthatthemethodcancertainlyreducethe
    inductivecurrentinlightningshieldlinetoreducethepowerloss,buttheimpedanceofsystemwillchangewithcon-
    nectingofthemultipleimpedance,soitisnecessarytoadjusttheprotectionsettinginordertosatisfytherequire-
    mentofprotectionofpowersystem.
    Keywords:EMTP(ElectromagneticTransientProgram);inductivevoltage;powerloss;compositeimpedance
    0 引 言
    避雷线是高压和超高压输电线路最基本的防雷
    措施,它可防止雷直击输电线路;可通过对雷电流的
    分流作用来减小流入杆塔的雷电流从而使塔顶电位
    下降;可通过对导线的耦合作用来减小线路绝缘上
    的电压;可通过对导线的屏蔽作用来降低导线上的
    感应电压[1,2].规程规定:≥220kV的中性点直接
    接地系统中,应在输电线路全线架设一或二根避雷
    线.有时为减小输电线路上的感应电压,还在输电
    线路下方架设地线[3].
    超高压输电线路常用双避雷线来保护.避雷线
    应在每个杆塔处接地以起到引流的作用[4].但由于
    三相负荷以及线路的不完全对称换位,所以即使线
    路正常运行,其工作电流也会在每个档距的两根避
    雷线所组成的闭合回路里感应出电流,从而引起不
    必要的电能损耗[5].为减小该损耗,本文将对其作
    分析研究,并提出一可行方案.
    1 双避雷线上电能损耗产生的原因
    1.1 理论分析
    典型的输电线路模型见图1,系统正常运行时,
    避雷线因自身与输电导线间存在耦合作用而难免出
    现感应电压,而避雷线与相线间并不完全对称又使
    两根避雷线上的感应电压大小不完全相等,故在该
    感应电压作用下,若双避雷线之间和避雷线与地之
    间存在电流通道,则都会产生电流,从而造成系统正
    常运行时的不必要电能损耗.系统发生故障时,避
    雷线产生的感应电压将更大,从而在双避雷线之间
    和避雷线与地之间形成更大的环流及其电能损耗.
    这是任何一个电力系统都想尽量减小和避免的.
    2006-04-05 17:39:05 来自 PC 评论 举报
  • godong100085
    这是避雷线分段接地
    2006-04-05 17:37:05 来自 PC 评论 举报