土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000模拟地下室

sap2000模拟地下室

发布于:2011-03-15 09:48:15 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
根据sap2000使用指南,当有地下室结构时,需要在首层结构与土向连接位置通过节点指定约束,当指定固定约束时,采用的是土体的侧向刚度为无限大的假设。实际上,土体侧向刚度并非无限大,建议采用节点弹簧和面弹簧模拟土和结构间的作用,通过调整弹簧刚度来模拟土的侧向刚度。弹簧要作用在地下室部分与土接触的结构节点或者挡土墙上。
这个家伙什么也没有留下。。。

SAP2000

返回版块

3.12 万条内容 · 167 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SAP2000中弹塑性时程分析结果

最近在学习用SAP做弹塑性时程分析,一个6层的框架结构,跨度6M,X向3跨,Y向2跨,柱子截面800*800,梁200*400的情况下,地震波用EI-centro波,结果还是柱子先出现塑性铰(使用SAP默认的塑性铰),不符合强柱弱梁的要求,不知道是什么原因,请大家帮帮忙

回帖成功

经验值 +10