土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:关于屋顶水箱的计算

请教:关于屋顶水箱的计算

发布于:2006-04-05 22:59:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个综合楼六层,一~三层市政管网,四~六层屋顶水箱。
4、5、6层是车间,每层都有两个厕所,三层共有14个自闭大便器,壁挂小便器9个,洗手盆6个,污水盆5个,当量总数98。
我按当量数计算秒流量,取用水时间12h,共需128m3的水,水箱水量取总用水量的20%,约25.6m3,但单位人都说太大了。
究竟怎么个算法啊?兄弟姐妹们指点一下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyunhg9802
    yuyunhg9802 沙发
    这个办公楼以后的具体用途不确定,所以要用人数和系数算我个人感觉有困难
    2006-04-08 15:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • yuyunhg9802
    yuyunhg9802 板凳
    这个水箱仅生活用,还另有一个10m3的消防水箱。审图办的那帮家伙要求生活消防水箱要分开。
    2006-04-08 15:11:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1319 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

"钢丝缠绕管"和"钢骨架塑料复合管"有什么不同呢?

"钢丝缠绕管"和"钢骨架塑料复合管"有什么不同呢?哪个贵一些?怎么搜索了半天,也没查出来!

回帖成功

经验值 +10