一座宽×长×高=22×50×7m的电缆桥架室的水雾系统如何设计,
如何分区?
设计流量如何确定?
急、急、…………
发布于
2002-12-11 09:52:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
water8922204
非常感谢
2002-12-13 21:01:13
来自 PC
评论
举报
清源
1、电缆集控室的房间尺寸对分区只是起参考作用。
2、泵出口压力1MPa的时候,流量也有限了,可以根据这个确定同时动作的喷头数量。
3、规范要求水雾要对保护对象进行全包络,并且直接喷到保护对象。因此对于不靠墙的桥架,两边都应该设喷头。
4、分区之后,最不利情况为两个分区的交界处发生火灾,需要两个分区的喷头同时动作。
2002-12-11 21:15:11