土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电缆桥架室的水雾系统如何设计
一座宽×长×高=22×50×7m的电缆桥架室的水雾系统如何设计,

如何分区?

设计流量如何确定?

急、急、…………

全部回答(6 )

  • water8922204
    非常感谢
    2002-12-13 21:01:13 来自 PC 评论 举报
  • 清源
    1、电缆集控室的房间尺寸对分区只是起参考作用。
    2、泵出口压力1MPa的时候,流量也有限了,可以根据这个确定同时动作的喷头数量。
    3、规范要求水雾要对保护对象进行全包络,并且直接喷到保护对象。因此对于不靠墙的桥架,两边都应该设喷头。
    4、分区之后,最不利情况为两个分区的交界处发生火灾,需要两个分区的喷头同时动作。
    2002-12-11 21:15:11 来自 PC 评论 举报