请教各位高手,在家用空调系统优化实验中,在额定工况下,制冷时,通过冷媒加注量及节流装置的开度来达到制冷量及EER的最佳值,在调节过程中,一般是通冷凝器出口过冷度及蒸发器出口过热度,和空调试件的功率来判断调节。那么在空调制热状态下,是不是也应根据冷凝器出口过冷度及保证蒸发器出口过热度,和空调试件的功率来判断调节呢?
另,为什么制热时所需冷媒比制冷时少?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fuxin1987
    fuxin1987 沙发
    楼上说的有道理 。。。。
    2011-04-15 00:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • 20974
    20974 板凳
    个人理解:
    制冷系统,实质上是不分制冷和制热模式的,只有冷凝侧和蒸发侧之分,中间就是升压(压缩机)和降压(毛细管)的元器件。而制冷和制热的区别是什么呢?一是工况不一样,我们正常的情况下,机组做制冷时工况高负荷高,相对而言制热时工况低负荷低;二是内外机的换热能力有区别(换热能力包括换热器和风机系统两方面作用,同时,换热能力也受工况影响)。
    基于以上两点。再做如下分析——制冷时冷媒循环量等于制冷量Q除以蒸发侧冷媒的焓差,即q=Q/△h,Q是系统匹配时的目标值,是定值,△h受换热能力影响,蒸发器大或风量大的话,△h肯定大,内侧工况提高,△h也会增大,此时q就会减小。
    制热过程也是可以同样分析。
    所以,我的观点是:制热时冷媒循环量不一定比制冷少,这取决于内外机换热能力、工况的具体情况如何。