土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM-JCCAD参数操作便览

PKPM-JCCAD参数操作便览

发布于:2011-03-18 20:38:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM-JCCAD参数操作便览

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 527 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什怎是受压钢筋面积大于受拉。。。

我是搞施工的,买了个pkpm,主要用作帮老乡设计自建房赚外快,,,今天做个方案,其中这样:这是一根边框梁,一跨,跨度7.2米,250*650,均布线荷载12.25,加上板荷载(5.2+2)我的DB pkpm算出来的梁配筋:上部3C20+1C18,下部才3C14,N4C12。。。。我对比了我们的施工图类似构件(300*700),施工图上是:3C18,4C20,N4C12。。。。。我估计梁上荷载基本上差不多,为什么计算出的差别这样大。。。。。。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10