1、基础梁有必要进行负弯矩调幅吗。
2、用建筑地基基础设计规范设计的冲钻孔灌注桩(而不是用JGJ94-94),在计算扩底面积时,要考虑桩的端阻尺寸效应系数吗?
3、建筑地基基础设计规范上附录Q:单桩竖向静载荷试验要点中有提出:将单桩竖向极限承载力除以安全系数2为单桩竖向承载力特征值Ra。而在JGJ94-94中单桩竖向承载力设计值为单桩竖向极限承载力除以一个经验系数大概为1.65的系数。
那么是不是说:设计值和特征值就可以这么换算呢?特征值=设计值X1.65/2。
4、用建筑地基基础设计规范设计的一柱一桩应该不用再考虑单桩的重要性系数了吧。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • heguoping226
    heguoping226 沙发
    基础梁就是一个很大的问题!!大家都有很多不同的看发!!看多了自己还有点晕了!
    2007-10-17 18:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • 24665407
    24665407 板凳
    你们讲的非常好 谢谢大家 我现在正在做一个小学 需要这方面的内容 希望大家以后能多帮助我
    2007-04-28 11:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • fjwlk83
    fjwlk83 地板
    基础规范----单桩竖向承载力用的是特征值,对应的荷载组合为标准组合。
    技术规范----单桩竖向承载力用的是设计值,对应的荷载组合为基本组合。
    不知道有没有人认同。或者有不同的看法。
    因为很多人都说两个都是用标准组合的。
    2006-04-18 09:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • fjwlk83
    fjwlk83 4楼
    现在明白了。
    基础规范和技术规范计算是完全不同的。
    算扩底面积时:基础规范----单桩竖向承载力用的是特征值,对应的荷载组合为标准组合。
    技术规范----单桩竖向承载力用的是设计值,对应的荷载组合为基本组合。
    而基础规范里的规定3.0.4:按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限下荷载效应的标准组合。这只是适用于基础规范的,并不适用于技术规范。因为技术规范在计算扩底面积时,单桩竖向承载力用的是设计值,对应的荷载组合也是用基本组合,而不是标准组合。
    2006-04-15 13:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • omycar
    omycar 5楼
    特征值是对标准值而言
    设计值是对设计值而言
    在计算菏载时设计等于标准值乘以系数(恒荷1.2,活荷1.4)
    这样1.65*1.2=1.98再除以2
    这样两个值就一样了!
    2006-04-14 18:58:14