技术规范----单桩竖向承载力用的是设计值,对应的荷载组合为基本组合。
不知道有没有人认同。或者有不同的看法。
因为很多人都说两个都是用标准组合的。
回复 举报
基础规范和技术规范计算是完全不同的。
算扩底面积时:基础规范----单桩竖向承载力用的是特征值,对应的荷载组合为标准组合。
技术规范----单桩竖向承载力用的是设计值,对应的荷载组合为基本组合。
而基础规范里的规定3.0.4:按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限下荷载效应的标准组合。这只是适用于基础规范的,并不适用于技术规范。因为技术规范在计算扩底面积时,单桩竖向承载力用的是设计值,对应的荷载组合也是用基本组合,而不是标准组合。
回复 举报
设计值是对设计值而言
在计算菏载时设计等于标准值乘以系数(恒荷1.2,活荷1.4)
这样1.65*1.2=1.98再除以2
这样两个值就一样了!