我公司1992年敷设一条Dn75铸铁支管道,长3000m;供应居民1000户,每户平均3.5人,供水范围内全部为平房。支管道接管点处的市政管网压力为0.25MPa。
从1992年到2002年上述供水范围内的水量、水压充足。 之后,每年4月到10月底出现供水量和水压严重不足的问题。对此,我们采取了清洗管道的措施,但收效甚微。
根据多年供水情况来看,每户每月用水量不超过3t,按此计算,该管道的输水能力不存在问题。那么,问题在何处?请高手指教!

全部回复(50)

只看楼主 我来说两句
  • zls-yw
    zls-yw 沙发
    非常感谢各位。在你们的提醒下,对原有管道进行了更换——用Dn160PVC管。最近完工试水,效果非常理想。我代表公司再次感谢各位!!!!!!
    2006-08-13 14:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • chengjun761113
    DN70供1000户。。。。。。。怎么看都是觉得小啊,除非是那1000户全都十分十分的节约,哈哈。本人觉得至少也应该用150的管。最好是用200
    2006-04-17 12:08:17

    回复 举报
    赞同0
  • jsj0425
    jsj0425 地板
    已经清洗过了,没有改善~
    说明应该是用户用水量增加导致~~生活水平改善,用水量肯定增加~
    建议改换管道~
    2006-04-16 21:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • zls-yw
    zls-yw 4楼
    受益匪浅,感谢各位。
    2006-04-16 06:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • lxb3323759
    lxb3323759 5楼
    按每人150升/天计,(日变化系数1.3)3500人用水高峰期:为682立方/天,用水低谷时期用水量(日变化系数1.0)525立方/天,而DN75管道(流速取1.5米)流量为572立方/天,所以,高峰期不能满足需要,而低谷时则有水。
    2006-04-13 21:25:13