地下室顶板的配筋要与上部塔楼整体建模计算 请问具体建模要点 这时怎样确定嵌固端
地下室顶板的配筋要与上部塔楼整体建模计算 请问具体建模要点 这时怎样确定嵌固端
地下室顶板的配筋要与上部塔楼整体建模计算, 请问具体建模要点,这时怎样确定嵌固端呢?
发布于
2011-03-31 08:29:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
x1xqq
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
2 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。
3 地下室顶极对应于地上框架柱的梁柱节点除应满足抗震计算要求外,尚应符合下列规定之一:
1)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。
2)地下一层梁刚度较大时,柱截面每侧的纵向钢筋面积应大于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;同时梁端顶面和底面的纵向钢筋面积均应比计算增大10%以上;
4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
2011-04-02 15:51:02
来自 PC
评论
举报
mhh041106
考虑地下室结构的侧向刚度与上部结构侧向刚度之比,如果刚度之比大于2,一般考虑是嵌固端在地下室顶板,反之则在基础顶面。
2011-04-02 15:34:02
来自 PC
评论
举报
相关推荐
bettersteel
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
49
回复
10
粉丝
0
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.68 万条内容 · 375 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
