土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教室外镀锌埋地管连接
室外镀锌埋地管(DN250)一般采用何种连接比较合适?
是否有新规范要求小区室外消防管不能采用镀锌钢管呢?
有规范严格要求镀锌管不允许焊接吗?
求教!

全部回答(6 )

  • 飞鱼
    DN250还有镀锌钢管??哪个厂家有生产啊,二次镀锌?

    估计要采用球墨铸铁管比较合适
    2006-04-11 18:28:11 来自 PC 评论 举报
  • zhming-wx@co163
    室外埋地250管子最好不要用镀锌钢管。因为250管肯定不能丝接,只有用卡箍,法兰或者焊接,焊接的缺点上面已有说明,卡箍和法兰连接时按照施工规范要求每个法兰和卡箍接头的地方应该作检查井,事实上不太可能。所以宜考虑用球墨铸铁管或塑料管.
    2006-04-11 16:16:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10