请问"大空间建筑的自喷系统该如何设计?"
请问"大空间建筑的自喷系统该如何设计?"
90m*260的单层厂房,最高处12.0m,分3个防火分区,每个分区有900~1000个喷头,请问系统设计时该如何处理?另自喷系统高度方向布置一层自喷喷头还是二层自喷喷头?请同行指教.
发布于
2002-12-29 17:45:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
csjssj
plxn_0106 谢谢,我去买来看看
2003-01-07 01:21:07
来自 PC
评论
举报
nian兄
我刚看了一本姜文源老师的书,讲大空间喷头喷水灭火时的状况。净空教大时火灾烟气会扩散较大面积,同时开启喷头数会增多,因此,使用闭式系统是可以的,但是要加大作用面积至1.5~4倍
《自动喷水灭火系统设计手册》中国建筑工业出版社2002年7月版 定价90.00元