土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖能除湿吗?

地暖能除湿吗?

发布于:2011-04-08 20:11:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我现在在做的是一家南方的写字楼大堂 地板水暖,面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,那热空气碰到内区的地板或者墙面或者金属构件会会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?哪位同学能指点一下?

地暖除湿.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • yexiaolove
    yexiaolove 沙发



    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    。。。虽然能返潮,但是人不舒服了、、那说来说去,这个地暖防返潮是行不通的了。。。那就还是转移说法,还是说冬天供暖吧。。。防返潮还是开冷气除湿好了。
    2011-04-29 12:42:29

    回复 举报
    赞同0
  • yexiaolove
    yexiaolove 板凳
    地暖不能除湿,相反会加湿,即空气的含湿量会增加。这个大家应该无异议。也不用多解释,都明白。
    地暖可以防止结露。这个基本上算是客观现象,应该也无异议。问题是,怎么解释这个“客观现象”?定性分析尚有问题,怎么定量计算呢?

    我想了半天,觉得比较合理的解释是
    1、加热空气,相对湿度变小,吸湿能力变强,把墙面等的水分吸到空气中。
    2、辐射,使墙面的温度高于加热后的空气露点温度。加热前后露点不变。如考虑吸入的水分,则露点提高,但仍低于墙面的温度。
    以上两种共同作用,使墙面不结露。

    请各位继续斧正!