阅读下一篇
请教老师,我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳