土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教:关于地下室外墙裂缝问题

请教:关于地下室外墙裂缝问题

发布于:2011-04-12 17:12:12 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下三层的外墙,厚500MM,砼C40,钢筋水平筋:16 @150,竖向:25@150,后浇带间距30M.浇完后每隔4米左右一道裂缝,请问是什么原因?

DSC06891.JPG


DSC06892.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • al1965al
    al1965al 沙发
    外墙砼强度等级偏高,很容易形成裂缝,地下室采用c30比教适宜。
    这是经验得出来的。
    2011-04-14 18:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • andylis
    andylis 板凳
    《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第9.1.1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9.1.1的规定,其中:挡土墙、地下室墙壁等类结构,现浇式,30,20。设计上是否符合这条规定了,虽然后浇带是每隔30m设置,但是规范第9.1.3条意思是可适当增加伸缩缝间距而不是不设缝。
    我有地下室挡土墙45m长没设缝的工程经验,但是混凝土墙没有这么厚,标号也没这么高。并且这个墙水平向和纵向钢筋差得太多了,这么深的地下室挡土墙,还按单向板配筋是不合理的。
    2011-04-14 18:29:14

    回复 举报
    赞同0