土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【猜猜】大家来猜一猜,这两个保护各是什么?

【猜猜】大家来猜一猜,这两个保护各是什么?

发布于:2011-04-13 16:11:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
技术贴 兼 娱乐贴,大家来说说,这两个保护装置的功能各是什么?能说明原理的就更给力了。

答案在#38楼,先自己猜猜,再看答案 点击只看该作者,可以看到后面几楼的补充图片哦。
这是什么.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 14:04 编辑 ]

这是什么.JPG

全部回复(93 )

只看楼主 我来说两句
  • neyama
    neyama 沙发


    变压器用弧光保护,我也是第一次遇到。但是在中压开关柜中,弧光保护装置还是有应用的。
    “故障电弧具有发展迅速、不可预测、破坏力大、极易传播的特点、电弧中心温度超过一万摄氏度、弧光的光强度可以超过正常的照明光强2000倍。”
    中压开关柜中,可以仅用探头探测弧光信号,作为动作的判定依据。
    但是大家可以看到变压器外护罩是透光的,为了防止在外界强光(比如拍这张照片时候的闪光灯的灯光)引起保护误动,增加低电压作为判据,(短路时电压降低),二者同时满足,保护才会动作。
    提高了保护的可靠性。
    置于实际应用效果,这张图片来自欧洲,我们都知道,欧洲和我们对用电的安全性和连续性的要求是不一样的。
    他们更注重安全(设备,人身,系统),宁可停电也要保证安全。
    而我们国内的要求,应该说更注重用电的连续性一些吧,对用电安全的要求越来越高,但是还没有到如此程度。
    因此,仅供参考。安全生产是总体趋势,也许以后我们也用。
    2011-04-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0
  • neyama
    neyama 板凳
    为了让大家没有压力没有疑问的过一个轻松的周末
    我揭示谜底吧
    其实是个“弧光保护装置”和一个温控器。
    “弧光保护装置”,之前我也只是在开关柜内偶尔见到过,这还是第一次看到用在变压器上。
    探头感应弧光信号,电压继电器侧电压,两个判据同时满足才会发信号。
    应该是业主的特殊要求吧,不是很常见。
    特此跟大家分享一下。
    周末快乐!
    2011-04-15 13:18:15

    回复 举报
    赞同0