土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 带地下室的有关问题。赤脚了。

带地下室的有关问题。赤脚了。

发布于:2011-04-15 18:03:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我现在做一个高层,三级抗震,按照新抗规,地上一层我做了约束边缘构件,墙厚为200;地下一层我墙厚改为300.有如下问题
1.地下一层是否可做成构造边缘构件(地下一轴压比小于规范要求),还是同上一层一样做成约束边缘构件。如果做成约束边缘构件的话,就要考虑lc的问题。
2.地下一层的边缘构件的平面尺寸是否要和地上一层的约束边缘构件的平面尺寸一样。大个比方,我地上一层,有一个窗间墙全部做成了约束边缘构件(因为都连一起了)如下图1;但是到了地下一层是否也要做这样大?还是按照规范可以做成小的暗柱,如图2。图2中用红线圈起来的部分,是否要和地上的一样大?
3.挡土墙计算配筋较大(一般按照裂缝控制的),是否暗柱的配筋也要和挡土墙一样进行加大。比如地下一层墙体配筋为18@100的,我的暗柱如果按照构造的14的就可以了,如果考虑挡土墙的配筋,是否也要按等面积原则对暗柱进行配筋。

01.jpg


02.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 81号先生
    81号先生 沙发
    规范要求轴压比小于0.3吧,可以做构造边缘构件,这个高规上7.2.14有说明的,查规范吧
    2014-07-09 13:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • xcpxcpxcpa
    xcpxcpxcpa 板凳
    红圈部分地下一层按照规范可以做成小的暗柱,地上约束边缘构件其它纵筋锚入地下室侧壁中
    2014-07-09 11:12:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

别墅下挖地下室,是在原别墅旁边开挖的,有什么注意事项吗?

加建一间地下室,是在原别墅旁边开挖,需不需要与原结构保持一定的距离?

回帖成功

经验值 +10