【讨论】发电厂重要电机是否要设置就地控制箱?
【讨论】发电厂重要电机是否要设置就地控制箱?
发电厂的重要电机,如给水泵、引送风机等是否需要在就地设置操作箱?规范中对这些电机的控制项目只要求DCS开关量控制,大家给些意见,要不要在现场设置操作按钮箱?谢谢!
发布于
2011-04-18 10:48:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
脱硫岛边喝咖啡
发电厂的这些电机都是高压电机,怎么可能设置现场开关箱,都是DCS启停。另外电厂这些设备都是互锁的,控制系统都是自动调节这些设备,也可以切换到手动控制,但都是在操作员站,现场是不会有开关箱让你现场操作。
2015-04-09 14:05:09
来自 PC
评论
举报
阿克萨
有个事故按钮就可以了吧(紧急停)。一般的我们把控制都做到开关柜里,现场不配就地控制箱。除非厂家成套供应
2015-04-07 09:05:07
来自 PC
评论
举报