【讨论】高压电容器补偿容量的计算?

发布于:2011-04-22 09:54:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢?
怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算?
不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。

[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 永无止境
    永无止境 沙发
    以下为实例:

    总量为6台280KW的电动机需要补偿电容量和2台1250KVA变压器需要补偿电容量。

    单台280KW的电动机需要补偿电容量约为110Kvar,计算过程见:

    SL电动机是鼠笼转子型立式三相异步电动机,根据网上查得参数:
    JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:
    补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724
    补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329
    Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar)
    取整,约需要补偿120Kvar的电容器
    ,则6台280KW的电动机需要补偿电容量为6*110Kvar=660Kvar。

    变压器的负荷及无功消耗也可以计算,太费时间了,我这里以20%估算,故
    单台1250KVA变压器需要补偿电容量为1250*20%=250Kvar,2台1250KVA变压器需要补偿电容量500Kvar。

    因而应补偿总量为:660Kvar+500Kvar=1160Kvar,取整,应补偿1200Kvar的电容器
    2011-04-25 12:15:25

    回复 举报
    赞同1
  • 永无止境
    永无止境 板凳


    变压器的无功补偿的计算,是根据负载的大小以及负载的性质来决定的。
    但是往往一般负荷无法确定的变压器,无功补偿的就按近似值来确定,有30%~40%的。有20%~%30的,没有一个准确的值。
    所以在这里我就按中间的一个值来确定就是20%.