土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 规范中,氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。

规范中,氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。

发布于:2011-04-25 09:55:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。
氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。
然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。
在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。这样算下来在回气管内的混合流体中,氨液所占的体积极小,几乎可忽略不计。
因此想请教业内高手,相关规范中60%这个数据如何得来。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1607495766067

    楼主现在搞清楚这个问题了吗,分享一下

    2024-04-19 16:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • czle
    czle 板凳
    4倍供液体,
    供液管D38,回气管D108,供液管流速1米/秒,供液倍率4倍,回气管内液项流速取???米(流速假定),结果就是液相容积占管容积60%
    “在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。”

    按照以上假设条件,回气管氨液速度为0.193米/秒,
    气相速度最小为:(184.6÷3)×0.193×(60%÷40%)=17.8米/秒
    (652÷3)×0.193×(60%÷40%)=62.9米/秒
    2013-07-11 15:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 816 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询无填料喷射式冷却塔的若干问题,急!!!!

我单位采用的无填料喷射式冷却塔,塔长4m*2(2台)*2(2组),冷却水流量每组合计为330t/h,但是该产品样本宣称采用模块化设计,50t/h型号的尺寸为2140*2200*2270,而我们采购的实际产品为(4100*2)*2200*2200,按照类比来讲即使塔长增加冷却效率不变,我们的产品实际冷却水流量应该在191.6t/h,增大到原来的170%,个人认为这是绝对不可能的,这种塔价格仅有8万元/组,也就是330t的才8万元,哪有又便宜又好的东西啊,而且这个产品没有任何高科技含量,几根破管子几个喷嘴,弄个积水盘还只有半米深,再加进风口出风口的百叶,别无他物,别人的喷射式冷却塔好歹有个雾化旋转喷水器,这个可倒精简,不知道他们怎么好意思卖这么高价格

回帖成功

经验值 +10