咨询无填料喷射式冷却塔的若干问题,急!!!!我单位采用的无填料喷射式冷却塔,塔长4m*2(2台)*2(2组),冷却水流量每组合计为330t/h,但是该产品样本宣称采用模块化设计,50t/h型号的尺寸为2140*2200*2270,而我们采购的实际产品为(4100*2)*2200*2200,按照类比来讲即使塔长增加冷却效率不变,我们的产品实际冷却水流量应该在191.6t/h,增大到原来的170%,个人认为这是绝对不可能的,这种塔价格仅有8万元/组,也就是330t的才8万元,哪有又便宜又好的东西啊,而且这个产品没有任何高科技含量,几根破管子几个喷嘴,弄个积水盘还只有半米深,再加进风口出风口的百叶,别无他物,别人的喷射式冷却塔好歹有个雾化旋转喷水器,这个可倒精简,不知道他们怎么好意思卖这么高价格
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句供液管D38,回气管D108,供液管流速1米/秒,供液倍率4倍,回气管内液项流速取???米(流速假定),结果就是液相容积占管容积60%
“在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍。”
按照以上假设条件,回气管氨液速度为0.193米/秒,
气相速度最小为:(184.6÷3)×0.193×(60%÷40%)=17.8米/秒
(652÷3)×0.193×(60%÷40%)=62.9米/秒
回复 举报
俺液不怎么蒸发,也到不了60%:
D38横截面积:(34×34÷4)×3.14 D108横截面积:(100×100÷4)×3.14
(D38横截面积)÷(D108横截面积) ×2 = 23%