本人初涉线路勘测设计,导线计算器对我帮助很大,表示感谢;
只是在利用该软件计算弧垂模板时,比较覆冰比载和最高温比载对各自应力比值大小————————————————————其中σ(最高温) 采用的是自重比载σ1;而σ(覆冰) 采用的是覆冰时综合比载σ7,σ7中包括了风压比载,而风压是横向的对垂直比载没有什么贡献,所以对垂直方向的弧垂是不是也没贡献?资料中提到该比载时说采用最大垂直比载,所以是不是应该采用σ3才好?
以上请专业人士解惑,不胜感激!
另外导线计算器2.2经常出现表格受保护,需要密码才能改动,不明原因。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • woguanjun_2002
    谢谢关注的同仁。我已经找到答案了,根据新版东北电院的送电线路设计手册中说明:原来确实用的是最大垂直比载 σ3,由于必须计算该比载气象条件的应力,多了计算步骤,而且现在认为必须考虑覆冰时风吹导线摇摆产生的惯性增加的弧垂,保守观点多采用覆冰时综合比载σ7。