请教专家:吸气阀可以代替通气管吗?
请教专家:吸气阀可以代替通气管吗?
做了一个18层的高层住宅,想用吸气阀来代替通气管,可以吗?
请大家指点一下
谢谢
发布于
2006-04-25 16:35:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
bj2574
规范条文说明4.6.1中说:吸气阀一旦阀瓣老化,将造成市内环境污染的严重后果。个别特殊场合中的应用,也应将吸气阀置于室外。
其实这一条是无理的,不科学的,吹毛求疵的。
1.在排水管道系统中,用橡胶作为封闭材料的部位还少吗?!一律禁止使用橡胶作为封闭材料岂不是更彻底?
2.将吸气阀置于室外,还用吸气阀干什么,脱裤子放屁,不嫌多此一举吗?
也不找点别的理由,真是可笑之极。
2006-04-29 12:31:29
来自 PC
评论
举报
goldtide
规范应是集体智慧的结晶,不是某个学阀的权力。同济大学的研究报告证明了吸气阀与通气帽的效果相接近。不要把通气管与吸气阀对立,是相互辅助的,有个别别有用心的人故意混淆是非,企图把两者对立,事实上,吸气阀的应用并不对传统系统排斥,但传统系统的通气管并不是某个学阀臆想和武断地宣称完美无缺,已有较多事实证明了不完善。
吸气阀主要发挥的作用在支管上,虽然通气管设立可以很好地缓解压力波动,但无法克服瞬间大排水量带来的超压破坏水封的情况,这些都是有事实为依据的。
一个搂盘近40层,16层搂发生马桶剧烈波动,把吸气阀连接在通气管上并无作用,当去掉器具通气管,接上吸气阀,则没有了马桶水封的波动,说明但系统产生压力波动时,包括通气管系统也会产生波动,这仅是被动缓解压力,并且无法抑制。
关于疲劳问题,建设部强制规范CJ202-2004有明确规定。
2006-04-29 22:00:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jpxin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
29
回复
20
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.25 万条内容 · 1324 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )
